我家三房两厅,电表是40A的,进户线貌似是10平方的但不确定,电表处进户的开发商装的空气开关是40A的。
我家安装了一套7500W的电热水器,以及3P的7200W柜机空调。考虑到进户电表是40A的,总的空气开关也只好用40A的。那电热水器和柜机空调只好分别用32A漏电保护的了。
问几个问题:
1)7500W的电热水器和7200W的柜机用32A的空气开关是不是太紧了?
2)总的空气开关是40A,那支路的空气开关是否必须小于40A,能不能也装40A?
3)40A的电表能否用63A的空气开关?
4)开发商在电表处已经安装了40A的空气开关。那我家里的总路开关也配40A是不是有问题?
大隐隐于此,相逢的人会再相逢!
发表于 2013-4-6 10:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 春秋 于 2013-4-6 10:46 编辑

你的是老房子吧,新房子都是63a以上的漏电保护器
你把开关换大的,但是线还是那些线,总开关就起不到保护线路的作用了
电表处进户的开发商装的空气开关是40A的,进线不可能是10平方的,最多8平方 或者是6平方 ,40a的开关,
建议
1用空调的时候,不要再同时开热水器。不但跳闸,还可能烧线,
2空调直接在总进线处单独走线
大隐隐于此,相逢的人会再相逢!
 楼主| 发表于 2013-4-7 13:42 | 显示全部楼层
我的房子是2007年盖的房子,
现在的空调是在进线处单独走线,只不过配的漏电保护器是20A得在配电箱那儿,空调那儿的漏电保护器是32A的
卫生间在配电箱哪儿的漏电保护器也是20A的,不过我安装在即热式热水器的漏电保护是32A的
你说我这样:能同时使用空调和即热式电热水器吗 ,
2楼,请指教
大隐隐于此,相逢的人会再相逢!
发表于 2013-4-7 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
1先看你的开关是不是三相的如果是三相的,你什么都不用弄2如果不是三相而是单相的,那得看你的线多粗的,即使你换了大开关,开关不跳了,不会没电了,但是时间长了,会烧线
大隐隐于此,相逢的人会再相逢!
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:11 | 显示全部楼层
总开关是2P的40A
不知道我的空调和电热水器能否同时使用?
大隐隐于此,相逢的人会再相逢!
发表于 2013-4-7 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
同时开肯定跳。得换开关。换了开关,不知道线能不能承受。线是几平方的?
大隐隐于此,相逢的人会再相逢!
 楼主| 发表于 2013-4-21 08:43 | 显示全部楼层
6平方的线,因为楼的电视3级保护,所以总开关最大是60A的2P的,但为了安全不得不使用40A的。
大隐隐于此,相逢的人会再相逢!